Вентилятор подбираеться по сумме потесь давления всех ответвлений и веток или по одной самой загруженной ветке?
Цитата(Мистер Х @ 30.7.2014, 7:42)

Вентилятор подбираеться по сумме потесь давления всех ответвлений и веток или по одной самой загруженной ветке?
по одной самой загруженной ветке, остальные должны быть увязаны именно с нею
У меня вопрос в таблицу характеристик вентиляционных систем в графу давление пишем цифру с потерями на: ΔРш - сопротивление приточной шахты, Па;
ΔРу - сопротивление приемной секции, Па;
ΔРк - сопротивление калориферной секции, Па;
ΔРс - сопротивление соединительных секций, Па.
или только сети?
Для любого вентилятора надо учитывать все участки сети: и на стороне всасывания и на стороне нагнетания. Неправильно понимать под "сетью" только воздуховоды